6.8 普通滤池
6.8.1 滤池、阀门、冲洗设备(水冲、气水冲洗、表面冲洗)、电气仪表及附属设备(空压机系统等)的运行状况应每日检查,并应做好设备、环境的清洁工作和传动部件的润滑保养工作。
6.8.2 普通滤池定期维护项目、内容,应符合下列规定:
1 每月对阀门、冲洗设备、电气仪表及附属设备等保养一次,并及时排除各类故障。
2 每季测量一次砂层厚度,当砂层厚度下降10%时,必须补砂且一年内最多一次。
3 每年对阀门、冲洗设备、电气仪表及附属设备等检修一次或部分更换;铁件应做防腐处理一次。
6.8.3 普通滤池大修理项目、内容,应符合下列规定:
1 滤池、土建构筑物、机械设备,5年内必须进行一次大修,且当发生下列情况时必须立即大修:
1) 滤层含泥量超过3%;
2) 滤池冲洗不均匀,大量漏砂;
3) 过滤性能差,滤后水浑浊度长期超标;
4) 结构损坏等。
2 滤池大修项目、内容应符合下列规定:
1) 检查滤料、承托层,按情况更换;
2) 检查、更换集水滤管、滤砖、滤板、滤头、尼龙网等;
3) 阀门、管道和附属设施进行恢复性检修;
4) 土建构筑物进行恢复性检修;
5) 行车及传动机械应解体检修或部分更新;
6) 钢制排水槽做防腐处理调整;
7) 检查清水渠,清洗池壁、池底。
3 滤池大修理质量应符合下列规定:
1) 滤池壁与砂层接触面的部位凿毛;
2) 滤池排水槽高程允许偏差为±3mm;
3) 滤池排水槽水平度允许偏差为±2mm;
4) 集水滤管或滤砖、滤头、滤板安装平整、完好,固定牢固;
5) 配水系统铺填滤料及承托层前进行冲洗,以检查接头紧密状态及孔口、喷嘴的均匀性,孔眼畅通率大于95%;
6) 滤料及承托层按级配分层铺填,每层平整,厚度偏差不得大于10mm;
7) 滤料经冲洗后抽样检验,不均匀系数符合设计的工艺要求;
8) 滤料全部铺设后进行整体验收,经过冲洗后的滤料平整,并无裂缝和与池壁分离的现象;
9) 新铺滤料洗净后对滤池进行消毒、反冲洗,然后试运行,待滤后水合格后方可投入运行;
10) 冲洗水泵、空压机、鼓风机等附属设施及电气仪表设备的检修应按相关规定要求进行。
- 上一节:6.7 沉淀、澄清设施
- 下一节:6.9 臭氧接触池