供热系统节能改造技术规范 GB/T50893-2013
返 回
变小
变大
底 色

A.1 系统结构及控制参数

A.1.1 供热集中监控系统应包括锅炉房集中控制系统、热力站控制系统、热电厂首站控制系统和中继泵站控制系统(图A.1.1)。

图A.1.1 供热集中监控系统结构示意
图A.1.1 供热集中监控系统结构示意

A.1.2 锅炉系统控制参数应包括下列内容:
    1 锅炉进、出口水温和水压;
    2 锅炉循环水流量;
    3 风、烟系统各段压力、温度和排烟污染物浓度;具体监控参数包括排烟温度、排烟含氧量、炉膛出口烟气温度、对流受热面进、出口烟气温度、省煤器出口烟气温度、湿式除尘器出口烟气温度、空气预热器出口热风温度、炉膛烟气压力、对流受热面进、出口烟气压力、省煤器出口烟气压力、空气预热器出口烟气压力、除尘器出口烟气压力、一次风压及风室风压、二次风压、给水调节阀开度、给煤(粉)机转速、鼓、引风进出口挡板开度或调速风机转速等;
    4 耗煤量计量、耗油量计量或耗气量计量;
    5 锅炉水循环系统总进出口温度、压力;
    6 循环水泵变频频率反馈与控制;
    7 自动补水变频频率反馈与控制和补水箱水位;
    8 自动电磁泄压阀状态与控制;
    9 各支路供水、回水温度和压力;
    10 鼓、引风进出口挡板开度或调速风机转速;
    11 炉膛温度、压力、含氧量及锅炉启停状态;
    12 超温、超压或低温、低压、低水化报警。
A.1.3 热力站系统控制参数应包括下列内容:
    1 一、二级网供水、回水温度、压力;
    2 一、二级网的热量(流量)以及室内外温度;
    3 循环泵的启停状态与控制、频率反馈与控制;
    4 自动补水变频,频率的反馈与控制;
    5 热量监测与控制,一级网电动阀门的开度反馈与控制;
    6 自动泄压保护;
    7 超温、超压或低温、低压、低水位报警等。
A.1.4 分时分区系统控制参数应包括下列内容:
    1 楼前供水、回水温度、室内温度;
    2 电动调节阀或变速泵的状态与控制。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475