供热系统节能改造技术规范 GB/T50893-2013
A.2 系统功能
A.2.1 集中临控系统应具备下列主要功能:
1 实时检测供热系统运行参数功能;
2 自动调节水力工况功能;
3 调控热源供热量功能;
4 诊断系统故障功能;
5 建立运行档案功能。
A.2.2 监控中心软件应具备下列主要功能:
1 监测显示功能;
2 控制功能;
3 报警功能;
4 数据库管理及报表功能;
5 统计分析功能;
6 远程传输和访问功能;
7 数据交换功能。
A.2.3 现场控制系统应具备下列主要功能:
1 参数测量功能;
2 数据存储功能;
3 自我诊断、自恢复功能;
4 日历、时钟和密码保护功能;
5 现场显示、人机界面操作功能;
6 气候补偿、分时分区、水泵变频调节等控制功能;
7 在主动或被动方式下与监控中心进行数据通信功能,通信系统可以根据现场实际情况进行选择,对于有远程监控内容的系统宜选择已有的GPRS、CDMA或ADSL等公共通信网络;
8 故障报警、故障停机功能。
A.2.4 现场控制系统的报警功能应符合下列规定:
1 控制器应支持数据报警和故障报管;
2 故障和报警记录应自动保存,掉电不应丢失;
3 发生报警时,控制器显示屏上应有报警显示,并应在控制柜内有声、光报警。