供热系统节能改造技术规范 GB/T50893-2013
附录C 气候补偿系统
C.0.1 气候补偿系统可用于锅炉房、热力站、楼栋热力入口等。
C.0.2 锅炉房气候补偿系统可用于混水系统(图C.0.2-1)和燃烧机控制(图C.0.2-2)。
图C.0.2-1 锅炉房混水器气候补偿系统流程示意图
图C.0.2-2 锅炉房燃烧机控制气候补偿系统流程示意图
C.0.3 热力站气候补偿系统可用于水-水换热系统三通阀门方式(图C.0.3-1)、水-水换热系统两通阀门控制方式(图C.0.3-2)、水-水换热系统一次侧分布式变频方式(图C.0.3-3)和汽-水换热方式(图C.0.3-4)。
图C.0.3-1 水-水换热系统采用电动三通分流阀气候补偿系统流程示意图
图C.0.3-2 水-水换热系统采用电动两通阀气候补偿系统流程示意图
图C.0.3-3 水-水换热系统采用一次侧分布式变频控制气候补偿系统流程示意图
图C.0.3-4 汽-水换热气候补偿系统流程示意图
C.0.4 气候补偿系统应具有下列功能:
1 人机对话、图文显示;
2 室外温度、供水温度、回水温度等数据采集;
3 手动和自动切换;
4 参数设置;
5 故障报警、故障查询;
6 PID或模糊控制等运算调节;
7 根据室外气候条件及用户的负荷需求的供热曲线自动调节;
8 数据存储;
9 控制器自检。