防火卷帘 GB14102-2005
B.2 试验方法
B.2.1 外观
采用目测及手触摸相结合的方法进行检验。
B.2.2 主要零部件
采用目测及手触摸相结合的方法进行检验。
B.2.3 基本性能
B.2.3.1 一般要求
将控制箱按实际使用情况与防火卷帘相连,接通电源,操纵操作按钮,观察防火卷帘的运行情况。
B.2.3.2 火灾报警性能
使控制箱接收来自火灾探测器的报警信号,目测控制箱的声、光报警情况及防火卷帘的运行情况。采用秒表和万用表测量防火卷帘的延时时间及控制箱的报警输出信号。
B.2.3.3 逃生性能
防火卷帘处于关闭状态,使控制箱处于火灾报警状态。手动操作任一按钮,目测防火卷卷帘的开启、延时和关闭情况。采用秒表测量防火卷帘的延时时间。
B.2.3.4 故障报警性能
B.2.3.4.1 任意断开电源一相或对调电源的任意两相,手动操作控制箱按钮,目测防火卷帘的动作情况及控制箱的报警情况。
B.2.3.4.2 断开火灾探测器,目测控制箱的报警情况。
B.2.4 电源性能
将控制箱与防火卷帘相连,然后通过调压设备与电网相连。调节调压设备。使输入控制箱的电压分别为额定工作电压的110%和85%,按B.2.3的规定测量控制箱的基本性能。调压器的电压应在0V~500V之间可调。
B.2.5 安全性能
B.2.5.1 绝缘电阻
控制箱的绝缘电阻按GB 4717-1993中5.8.3的规定进行测量,其试验设备应符合GB 4717-1993中5.8.4的规定。
B.2.5.2 耐压性能
控制箱的耐压性能按GB 4717-1993中5.9.3的规定进行试验,其试验设备应符合GB 4717-1993中5.9.4的规定。试验后按B.2.3的规定测量控制箱的基本性能。
B.2.6 气候环境下的稳定性
B.2.6.1 高温试验
控制箱耐高温试验按GB 4717-1993中5.12.3的规定进行,其试验设备应符合GB 4717-1993中5.12.4的规定。
B.2.6.2 低温试验
控制箱耐低温试验按GB 4717-1993中5.13.3的规定进行,其试验设备应符合GB 4717-1993中5.13.4的规定。
B.2.6.3 恒定湿热试验
控制箱耐恒定湿热试验按GB 4717—1993中5.16.3的规定进行,其试验设备应符合GB 4717-1993中5.16.4的规定。
B.2.6.4 低温储存试验
控制箱低温储存试验按GB 4717-1993中5.17.3的规定进行,其试验设备应符合GB 4717-1993中5.17.4的规定。
控制箱在完成了气候环境下的各项试验后,应按B.2.3的规定测量其基本性能。
B.2.7 抗机械冲击性能
控制箱抗机械冲击性能按GB 4717-1993中5.15.3的规定进行试验,试验参数的选择应符合表B.3的规定。试验设备应符合GB 4717-1993中5.15.4的规定。控制箱在完成了抗机械冲击试验后,应按B.2.3的规定测量其基本性能。
