泡沫喷雾灭火装置 XF834-2009
附录E (规范性附录)减压阀试验程序及样品数量
E.1 试验程序说明
E.1.1 试验序号
减压阀试验程序如下:
1) 壳体强度试验(6.2);
2) 密封性能试验(6.3);
3) 调压试验(6.20);
4) 流量性能试验(6.21)。
E.1.2 说明
E.1.2.1 图E.1方框中的数字为试验序号。
E.1.2.2 图E.1圆圈中的数字为试验所需的样品数。
E.2 试验程序图
试验程序见图E.1。
E.1.1 试验序号
减压阀试验程序如下:
1) 壳体强度试验(6.2);
2) 密封性能试验(6.3);
3) 调压试验(6.20);
4) 流量性能试验(6.21)。
E.1.2 说明
E.1.2.1 图E.1方框中的数字为试验序号。
E.1.2.2 图E.1圆圈中的数字为试验所需的样品数。
E.2 试验程序图
试验程序见图E.1。
图E.1 减压阀试验程序图
目录
上节
下节