泡沫喷雾灭火装置 XF834-2009
附录F (规范性附录)减压孔板试验程序及样品数量
F.1 试验程序说明
F.1.1 试验序号
减压孔板试验程序如下:
1) 强度试验(6.2);
2) 气密性试验(6.3.1);
3) 减压性能试验(6.22)。
F.1.2 说明
F.1.2.1 图F.1方框中的数字为试验序号。
F.1.2.2 图F.1圆圈中的数字为试验所需的样品数。
F.2 试验程序图
F.1.1 试验序号
减压孔板试验程序如下:
1) 强度试验(6.2);
2) 气密性试验(6.3.1);
3) 减压性能试验(6.22)。
F.1.2 说明
F.1.2.1 图F.1方框中的数字为试验序号。
F.1.2.2 图F.1圆圈中的数字为试验所需的样品数。
F.2 试验程序图
图F.1 减压装置试验程序图
目录
上节
下节