自动喷水灭火系统 第2部分:湿式报警阀、延迟器、水力警铃 GB5135.2-2003
返 回
变小
变大
底 色
搜索
4.11 报警延迟时间
不安装延迟器的湿式报警阀,按5.8.5的规定进行试验,系统侧放水后15s内报警装置应开始连续报警。安装延迟器的湿式报警阀,按5.8.5的规定进行试验,系统侧放水后5s~90s内报警装置应开始发出连续报警。
目录
上节
下节