自动喷水灭火系统 第2部分:湿式报警阀、延迟器、水力警铃 GB5135.2-2003
4.12 压力比
装配好的湿式报警阀,按5.8.6的规定进行试验,进口压力分别为0.14 Mpa、0.70 Mpa、1.20Mpa、1.60 Mpa(适用于额定工作压力大于、等于1.60 Mpa的湿式报警阀),在阀瓣组件开启过程中,阀瓣组件上下两侧压差最大时,进口压力与出口压力之比值不应大于1.16。