自动喷水灭火系统 第3部分:水雾喷头 GB5135.3-2003
6.6 喷洒试验
6.6.1 在额定工作压力下进行水平喷洒试验,喷口距地2.5 m,水雾喷头的有效射程和水平喷洒最大高度应符合5.6的规定。
6.6.2 在额定工作压力下,水雾喷头进行水平喷洒和垂直喷洒试验,将喷洒形状绘制成水平喷洒图和垂直喷洒图,参见附录A。喷洒图的横坐标为喷洒距离,纵坐标为喷洒高度。水雾喷头的喷洒图形应符合5.6的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:6.5 雾滴尺寸的测量
- 下一节:6.7 喷头强度试验