6.5 雾滴尺寸的测量
在0.35MPa压力下,用激光雾滴测定仪在下列两种位置测量雾滴体积百分比特征直径D
V0.90
,试样在每个位置所测得的结果均应符合5.5的规定。
a) 在喷洒口或溅水盘轴线上,距喷口或溅水盘以下1 m处;
b) 离第一个位置径向0.25 m(雾化角小于等于60°的水雾喷头),0.5 m(雾化角大于60°,小于等于90°的水雾喷头)、1 m(雾化角大于等于90°的水雾喷头)处。