手动火灾报警按钮 GB19880-2005
4.2 动作性能试验
4.2.1 目的
检验报警按钮的动作性能。
4.2.2 方法
4.2.2.1 不动作试验
将试样按4.1.3的规定安装在图A.1所示设备上,并按4.1.2的规定使试样处于正常监视状态。以不大于5N/s的速率向启动零件操作标识两箭头之间中心位置施加水平方向的力,达到22.5N±2.5N时,保持5s,然后以不大于5N/s的速率释放,观察并记录试样状态。
4.2.2.2 动作试验
将试样按4.1.3的规定安装在图A.2所示设备上,并按4.1.2的规定使试样处于正常监视状态。把铜球拉至其中心距试样启动零件操作标识两箭头之间中心位置垂直距离mm处,然后自由摆动落下,撞击启动零件一次,观察并记录试样状态。
4.2.3 要求
a) 不动作试验,启动零件不应动作,试样不应发出火灾报警或故障信号;
b) 动作试验,启动零件应动作,试样应发出火灾报警信号,并符合4.1.5的要求。
4.2.4 试验设备
试验设备应满足本标准附录A要求。
目录
上节
下节