手动火灾报警按钮 GB19880-2005
4.3 功能试验
4.3.1 目的
检验报警按钮的电气部分实现报警的功能。
4.3.2 方法
可按4.2.2.2的规定的试验方法或使用测试手段对试样进行报警功能测试。
4.3.3 要求
试样应发出火灾报警信号,并符合4.1.5的要求。
目录
上节
下节
- 上一节:4.2 动作性能试验
- 下一节:4.4 测试手段检查