消防设备电源监控系统 GB28184-2011
5.6 绝缘电阻试验
5.6.1 试验步骤
5.6.1.1 将试样有绝缘要求的外部带电端子短接后,连接到绝缘电阻试验装置的正极输出端,机壳接到绝缘电阻试验装置的负极输出端。
5.6.1.2 施加500V±50V直流电压,持续60s±5s后,记录绝缘电阻值。
5.6.1.3 将试样电源插头(或电源接线端子)短接后,连接到绝缘电阻试验装置的正极输出端,机壳接到绝缘电阻试验装置的负极输出端。
5.6.1.4 施加500V±50V直流电压,持续60s±5s后,记录绝缘电阻值。
5.6.2 试验设备
采用满足下述技术要求的绝缘电阻试验装置(也可用兆欧表或摇表测试):
a)试验电压:500V±50V;
b)测量范围:0MΩ~500MΩ;
c)最小分度:0.1MΩ;
d)记时:60s±5s。
- 上一节:5.5 电压/电流传感器基本功能试验
- 下一节:5.7 电气强度试验