消防设备电源监控系统 GB28184-2011
5.7 电气强度试验
5.7.1 试验步骤
5.7.1.1 试验前,将试样的接地保护元件拆除。
5.7.1.2 通过试验装置,以100V/s~500V/s的升压速率,对试样的电源线与机壳间施加50Hz、1250V(有效值电压)的试验电压,持续60s±5s,观察并记录试验中所发生的现象。
5.7.1.3 以100V/s~500V/s的降压速率使电压降至低于额定电压值,切断试验装置的电压输出。
5.7.1.4 接通试样电源,使其处于正常监视状态。
5.7.1.5 进行基本功能试验,并与试验前的基本功能相比较。
5.7.2 试验设备
采用满足下述条件的试验装置:
a)试验电压:电压0V~1250V(有效值)连续可调,频率50Hz;
b)升、降压速率:100V/s~500V/s;
c)计时:60s±5s,击穿电流:20mA。
- 上一节:5.6 绝缘电阻试验
- 下一节:5.8 射频电磁场辐射抗扰度试验