【已作废】自动喷水灭火系统 第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头 GB5135.9-2006
6.4 流量特性系数
6.4.1 ESFR喷头的流量系数K由下式计算:
式中:
P——ESFR喷头入口处压力,单位为兆帕(MPa);
Q——ESFR喷头流量,单位为升每分(L/min)。
6.4.2 按7.3规定的方法进行试验,ESFR喷头流量系数K应符合表2的规定,所有试验数据应在此范围内,且标准偏差与K系数平均值的比值应小于2%。

P——ESFR喷头入口处压力,单位为兆帕(MPa);
Q——ESFR喷头流量,单位为升每分(L/min)。
6.4.2 按7.3规定的方法进行试验,ESFR喷头流量系数K应符合表2的规定,所有试验数据应在此范围内,且标准偏差与K系数平均值的比值应小于2%。

目录
上节
下节
收藏
笔记
- 上一节:6.3 水压密封和水压强度
- 下一节:6.5 布水