6.5 布水

6.5.1 K=202下垂型ESFR喷头按7.4.2规定的方法进行试验,试验结果应符合表3的规定。
6.5.2 K=202下垂型ESFR喷头按7.4.1规定的方法采用旋转台上的10个集水盘测量单个喷头的布水,记录所有集水盘中集水量,第10个盘集水量应不超过0.8 mm/min。
表3 ESFR喷头布水要求
表3 ESFR喷头布水要求