【已作废】自动喷水灭火系统 第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头 GB5135.9-2006
6.9 框架强度
按7.8规定的方法进行试验,ESFR喷头受到2倍平均工作载荷后,其框架的永久变形不应大于喷头荷载支承点间距离的0.2%。
目录
上节
下节
收藏
笔记
- 上一节:6.8 抗水冲击性能
- 下一节:6.10 热敏感元件强度