【已作废】自动喷水灭火系统 第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头 GB5135.9-2006
6.10 热敏感元件强度
6.10.1 玻璃球按7.9.2规定的方法进行试验,应符合下列要求:
a)玻璃球的平均破碎载荷不应小于6倍的玻璃球平均设计载荷;
b)对于99%的样品(p)置信系数(v)为0.99时,计算出的玻璃球破碎载荷的下限误差至少为玻璃球设计载荷上限误差的2倍。除非在生产或设计中证实其他分布更适用,应使用正态或高斯分布进行计算。
6.10.2 易熔元件按7.9.3规定的方法进行试验,应能承受15倍的最大设计载荷100h ;或满足:
式中:
Ld——易熔元件最大设计载荷,单位为牛(N) ;
Lm——易熔元件1000h损坏时的载荷,单位为牛(N) ;
L0——易熔元件1h损坏时的载荷,单位为牛(N)。
