【已作废】自动喷水灭火系统 第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头 GB5135.9-2006
6.14 抗碰撞性能
按7.13规定的方法进行试验,ESFR喷头应无破裂或变形,本项试验后,所有试样还应进行密封试验并符合6.3.1的规定,进行动态热试验(取A向或B向中能产生较大RTI值者)RTI 应为(28±8)(m•s)0.5。试验中喷头若发生变形,则需进行布水试验。
目录
上节
下节
收藏
笔记
- 上一节:6.13 抗振动性能
- 下一节:6.15 抗翻滚性能