【已作废】自动喷水灭火系统 第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头 GB5135.9-2006
6.15 抗翻滚性能
按7.14规定的方法进行试验,ESFR喷头应无破裂、变形或损坏,所有试样进行密封试验应符合6.3.1的规定,进行动态热试验(取A向或B向中能产生较大RTI值者),RTI 应为(28±8)(m•s)0.5。
目录
上节
下节
收藏
笔记
- 上一节:6.14 抗碰撞性能
- 下一节:6.16 低温性能