【已作废】自动喷水灭火系统 第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头 GB5135.9-2006
返 回
变小
变大
底 色

6.16 低温性能

    按7.15规定的方法进行试验,试验后应符合下列3种规定中的一种:
    a)ESFR喷头有明显的损坏、破裂;
    b)ESFR喷头无明显损坏,进行密封试验时出现泄漏现象;
    c)ESFR喷头无破裂、变形或损坏,所有试样进行密封试验符合6.3.1的规定,进行动态热试验(取A向或B向中能产生较大RTI值者),RTI 应为(28±8)(m•s)1/2
目录 上节 下节 收藏 笔记

关闭


湘ICP备19004136号-1 联网备案号:43012402000486