【已作废】自动喷水灭火系统 第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头 GB5135.9-2006
7.6 功能试验
7.6.1 ESFR喷头试样按其正常安装位置进行安装。试验箱的热源采用气体燃料,试验箱内靠近喷头处的温度应能在3min内达到(400±20)℃。对于公称动作温度超过79℃的ESFR喷头,可使用火炬直接加热启动喷头。
7.6.2 在0.03MPa、0.17MPa、0.34MPa、0.51MPa、0.68MPa、0.85MPa、1.02MPa和1.20MPa压力下,分别取10只喷头试样按其正常安装位置进行功能试验。试样启动后,试验的压力应不低于上述启动前压力的75%,试验箱的温度应在靠近喷头位置测量。当一个或多个动作零件滞留在溅水盘框架组件上超过6.7.2规定的时间时,即认为发生沉积现象。试验结果应符合6.7的规定。
