7.7 水冲击试验

    将5只试样按工作位置安装在试验装置上,向试验管路中充水排出空气,然后进行10000次压力从(0.40±0.05)MPa至(3.40±0.05)MPa的交变水压试验。每次试验的周期不应大于2s。
    在试验过程中,检查每个试样的渗漏情况。试验后所有喷头试样进行密封试验和0.035MPa压力下的功能试验,试验结果应符合6.8的规定。