【已作废】自动喷水灭火系统 第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头 GB5135.9-2006
返 回
变小
变大
底 色

7.11 热稳定性试验

7.11.1 试验前将5只玻璃球ESFR喷头试样置于(20±5)℃的环境中不少于30min。
7.11.2 将喷头浸入液浴内,液浴的温度为低于喷头公称动作温度(10±2)℃,液浴试验区域的温度偏差不得超过±1℃。5min后将喷头从液浴中取出,使玻璃球尖端(封口端)朝下,立即浸入(10±1)℃的液浴中。
    试验后的所有试样进行0.035MPa压力下的功能试验,试验结果应符合6.12的规定。
目录 上节 下节 收藏 笔记

关闭


湘ICP备19004136号-1 联网备案号:43012402000486