【已作废】自动喷水灭火系统 第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头 GB5135.9-2006
7.12 振动试验
7.12.1 将5只喷头试样垂直安装于试验台面上,沿喷头联接螺纹的轴线方向进行正弦振动。振动的频率为30Hz至60Hz,振幅为0.38mm,连续振动25h。然后再以振动频率为10Hz至30Hz,振幅为1.27mm,连续振动25h。每半个循环的周期为(25±5)s(如10Hz~30Hz或30Hz~10Hz)。如果发现一个或多个共振点,则ESFR喷头应以这些共振频率各振动50h。
7.12.2 振动试验后,所有试样进行密封试验和动态热试验,试验结果应符合6.13的规定。
7.12.2 振动试验后,所有试样进行密封试验和动态热试验,试验结果应符合6.13的规定。
目录
上节
下节
收藏
笔记
- 上一节:7.11 热稳定性试验
- 下一节:7.13 碰撞试验