【已作废】自动喷水灭火系统 第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头 GB5135.9-2006
7.26 侧向喷洒试验
将1只已开启的ESFR喷头安装在7.4.1规定的管道上,与ESFR喷头溅水盘尺寸相同的目标安装在吊顶下18mm并距ESFR喷头2.1m,试验时喷水压力分别为0.35MPa、0.70MPa、1.00MPa和1.20MPa,观测目标点浸湿或被喷溅情况,试验结果应符合6.27的规定。
目录
上节
下节
收藏
笔记
- 上一节:7.25 真空试验
- 下一节:7.27 实际布水密度(ADD)试验