【已作废】自动喷水灭火系统 第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头 GB5135.9-2006
用图11所示的试验装置和3组喷头,测量实际布水密度(ADD)。在使用点燃器之前应先校准试验装置。ADD装置主要由两部分组成:火源和模拟的货品。火源由许多均匀分布在圆周上的喷嘴组成,用正庚烷(或其他等效燃料)作燃料。火源上方是模拟货品,其体积和尺寸接近单独堆放的两层货品货架高度和两层货架宽度,间距15cm。在模拟货品上面有16个集水盘以收集到达货品表面的水。另4个集水盘在火源下面收集到达燃料空间的水,集水盘收集到的水汇集到ADD装置的集水器中,最小尺寸为11.13m×10.21m的水平天花板悬在ADD装置上方。试验装置应放在足够大的房间中,在试验区域禁止有风或空气进出流动。
8个喷嘴等距离地分布在直径为1.22m的圆上,1个喷嘴位于圆心。通过位于圆心的直径为203mm的气孔供给空气。φ6.4的铜管和各个喷嘴相连,使各个喷嘴以相同的速率喷放燃料。φ12.7的水冷套包裹着铜管以冷却集水盒上方的铜管。
应按无火燃烧状况安装喷头,例如溅水盘在吊顶下35cm处,喷头框架臂平行于喷头支管,喷头支管中心线在吊顶下23cm处,喷头管道最小公称直径为50mm。
根据规定的热对流释放率调节喷嘴的角度、通风量以及燃料供给速度,使热对流释放率符合规定的要求。每次测量之前应点燃喷出的庚烷,将庚烷流速稳定在选定流速上,燃料流速稳定后燃烧40s开始喷水,试验至少持续10min。试验后测量各集水盒中的水量,试验结果应符合6.28的规定。
7.27 实际布水密度(ADD)试验

- 上一节:7.26 侧向喷洒试验
- 下一节:7.28 冲力试验