【已作废】自动喷水灭火系统 第12部分:扩大覆盖面积洒水喷头 GB5135.12-2006
6.7 功能
6.7.1 EC喷头按7.6规定的方法进行试验时应启动灵活。
6.7.2 EC喷头在进行功能试验时,热敏感元件释放后10s内应清除所有沉积。
6.7.2 EC喷头在进行功能试验时,热敏感元件释放后10s内应清除所有沉积。