【已作废】自动喷水灭火系统 第12部分:扩大覆盖面积洒水喷头 GB5135.12-2006
6.8 抗水冲击性能
按7.7规定的方法进行试验,EC喷头不应出现渗漏和损坏。本项试验后,所有试样还应进行0.035MPa压力下的功能试验,并应符合6.7.1的规定。