【已作废】自动喷水灭火系统 第12部分:扩大覆盖面积洒水喷头 GB5135.12-2006
6.10 热敏感元件强度
6.10.1 玻璃球按7.9.2规定的方法进行试验,应符合下列要求:
a)玻璃球的平均破碎载荷不应小于6倍的玻璃球平均工作载荷;
b)对于99%的样品(p)置信度系数(v)为0.99时,计算出的玻璃球破碎载荷的下限误差至少为玻璃球工作载荷上限误差的2倍。除非在生产或设计中证实其他分布更适用,应使用正态或高斯分布进行计算。
6.10.2 易熔元件按7.9.3.1规定的方法进行试验,应能承受15倍的最大工作载荷100h;或按7.9.3.2规定的方法进行试验,满足式(3)规定:
式中:
Ld——易熔元件最大工作载荷,单位为牛(N);
Lm——易熔元件1000h损坏时的载荷,单位为牛(N);
L0——易熔元件1h损坏时的载荷,单位为牛(N)。
- 上一节:6.9 工作载荷和框架强度
- 下一节:6.11 溅水盘强度