【已作废】自动喷水灭火系统 第12部分:扩大覆盖面积洒水喷头 GB5135.12-2006
6.9 工作载荷和框架强度
6.9.1 EC喷头的工作载荷按7.8.1~7.8.4规定的方法确定。
6.9.2 EC喷头按7.8.5规定的方法进行试验时,其框架的永久变形不应大于喷头载荷支承点间距离的0.2%。
6.9.2 EC喷头按7.8.5规定的方法进行试验时,其框架的永久变形不应大于喷头载荷支承点间距离的0.2%。