【已作废】自动喷水灭火系统 第12部分:扩大覆盖面积洒水喷头 GB5135.12-2006
6.15 抗机械冲击性能
按7.14规定的方法进行试验,EC喷头应无损坏。本项试验后,所有试样还应进行密封试验,并应符合6.3.1的规定。