【已作废】自动喷水灭火系统 第12部分:扩大覆盖面积洒水喷头 GB5135.12-2006
6.16 耐低温性能
按7.15规定的方法进行试验,EC喷头的涂层和镀层不应出现断裂和剥层现象,EC喷头不应损坏。本项试验后的所有EC喷头还应进行密封试验和0.035MPa压力下的功能试验,并应符合6.3.1和6.7.1的规定。