【已作废】自动喷水灭火系统 第12部分:扩大覆盖面积洒水喷头 GB5135.12-2006
6.25 侧向喷洒
按7.24规定的方法进行试验,直立和下垂型EC喷头应在正庚烷燃尽前动作,且相邻的EC喷头不应妨碍其启动。