【已作废】自动喷水灭火系统 第12部分:扩大覆盖面积洒水喷头 GB5135.12-2006
6.26 抗真空性能
按7.25规定的方法进行试验,EC喷头不应出现扭曲或损坏。本项试验后,所有试样按7.2.1规定的方法进行密封试验,结果应符合6.3.1的规定。