【已作废】自动喷水灭火系统 第12部分:扩大覆盖面积洒水喷头 GB5135.12-2006
7.2 水压密封和强度试验
7.2.1 将EC喷头试样安装在试验装置上,使管路充满清水,排除管路中的空气。以(0.1±0.025)MPa/s的速率升压至3.0MPa,保持压力3min,然后降压至0。再在5s内使压力从0升至0.05MPa,保持压力15s后,以(0.1±0.025)MPa/s的速率升压至1.0MPa,保持压力15s后降压至0。试验过程中,每只试样均应符合6.3.1的规定。
7.2.2 将水压密封试验后的样品安装在7.2.1所用的试验装置上,以不超过2.0MPa/min的速率升压至4.8MPa,保持压力1min,每只试样均应符合6.3.2的规定。
7.2.2 将水压密封试验后的样品安装在7.2.1所用的试验装置上,以不超过2.0MPa/min的速率升压至4.8MPa,保持压力1min,每只试样均应符合6.3.2的规定。