【已作废】自动喷水灭火系统 第12部分:扩大覆盖面积洒水喷头 GB5135.12-2006
7.3 流量系数测量
流量试验装置如图2所示,将试样除去框架和溅水盘后安装在试验装置上。试验压力从0.05MPa至0.65MPa,每间隔0.10MPa测量EC喷头的流量。压力测量仪表的精度不应低于0.5级,流量测量仪表的精度不应低于1.0级。对于每一个试样,压力先从低升到高,至每一个测量点,再从高降到低,至每一个测量点。
将所测得的数据代入公式(1),计算出每一压力点的K值和K的平均值,结果应符合6.4.2的规定。
在试验中应修正自压力表至EC喷头出口之间的静压差。
干式EC喷头应取其产品的最短和最长规格分别进行试验。
将所测得的数据代入公式(1),计算出每一压力点的K值和K的平均值,结果应符合6.4.2的规定。
在试验中应修正自压力表至EC喷头出口之间的静压差。
干式EC喷头应取其产品的最短和最长规格分别进行试验。
目录
上节
下节
- 上一节:7.2 水压密封和强度试验
- 下一节:7.4 布水试验