【已作废】自动喷水灭火系统 第12部分:扩大覆盖面积洒水喷头 GB5135.12-2006
7.4 布水试验
7.4.1 非边墙型EC喷头
试验室的面积应不小于9m×9m,取1只EC喷头安装于试验管路上,试验管路及集水盒的布置见图3~图6。EC喷头轭臂应与供水管平行。干式EC喷头应取其产品的最短规格进行试验。
吊顶与直立或下垂型EC喷头溅水盘之间的距离为100mm。
齐平、嵌入、隐蔽式EC喷头应取其最嵌入的位置安装在吊顶上,吊顶位于试验室的中央,吊顶的面积不应小于6.0m×6.0m。试样通过三通或弯头直接安装在水平管路上,或通过长度不小于150mm的DN25直管和变径联接在水平管路上。
不同流量系数的EC喷头的保护面积和试验流量在表4中给出。
保护面积内的洒水密度由正方形集水盒测量,集水盒的边长为500mm,吊顶距集水盒上边缘的距离为2.2m,集水盒的位置如图3~图6所示,试验集水时间不应少于6min。试验结果应符合6.5.3和6.5.4的规定。
7.4.2 边墙型EC喷头
试验室的面积应不小于9mX9m,取1只边墙型EC喷头进行本项试验。试验管路及集水盒的布置见图7~图12。吊顶距边墙型EC喷头溅水盘之间的距离分别为100mm和300mm。
齐平、嵌入、隐蔽式边墙型EC喷头应取其最嵌入的位置,安装在高度不小于2.4m、宽度不小于5.5m的墙上。被试喷头经过三通或弯头直接接到水平供水管线,也可经过长度不少于150mm的DN25直管和变径联接到水平供水管线。
不同流量系数的边墙型EC喷头的保护面积和试验流量在表5中给出。
保护面积内的洒水密度由正方形集水盒测量,集水盒的边长为500mm,吊顶距集水盒上边缘的距离为2.2m。集水盒的位置如图7~图12所示,试验集水时间不应少于6min。
