【已作废】自动喷水灭火系统 第12部分:扩大覆盖面积洒水喷头 GB5135.12-2006
7.6 功能试验
7.6.1 功能试验装置如图13所示,EC喷头试样按其正常安装位置进行安装。试验箱的热源采用气体燃料,试验箱内靠近EC喷头处的温度应能在3min内达到(400±20)℃。
7.6.2 在下列入口压力下,分别取10只EC喷头试样按其正常安装位置进行功能试验:0.035MPa(干式喷头为0.05MPa)、0.17MPa、0.35MPa、0.50MPa、0.70MPa、0.85MPa、1.00MPa、1.20MPa。
试样启动后,试验的压力应不低于上述启动前压力的75%。当一个或多个动作零件滞留在溅水盘框架组件上超过6.7.2规定的时间时,即认为发生沉积现象。
每一个试样的试验结果均应符合6.7的规定。
- 上一节:7.5 静态动作温度试验
- 下一节:7.7 水冲击试验