【已作废】自动喷水灭火系统 第12部分:扩大覆盖面积洒水喷头 GB5135.12-2006
7.7 水冲击试验
将5只试样按其正常安装位置安装在试验装置上,向试验管路中充水排出空气,然后进行3000次压力从(0.4±0.1)MPa至MPa的交变水压试验。每次试验的周期不应大于2s。
在试验过程中,检查每个试样的渗漏情况。试验后所有EC喷头试样还应进行0.035MPa压力下的功能试验,试验结果应符合6.8的规定。
在试验过程中,检查每个试样的渗漏情况。试验后所有EC喷头试样还应进行0.035MPa压力下的功能试验,试验结果应符合6.8的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:7.6 功能试验
- 下一节:7.8 工作载荷的确定和框架强度试验