【已作废】自动喷水灭火系统 第12部分:扩大覆盖面积洒水喷头 GB5135.12-2006
7.10 溅水盘强度试验
将EC喷头试样按正常安装位置安装在7.6所述的试验装置上,在1.2MPa水压下进行试验。EC喷头启动后调节水压至1.2MPa,连续洒水15min,试验结果应符合6.11的规定。