【已作废】自动喷水灭火系统 第12部分:扩大覆盖面积洒水喷头 GB5135.12-2006
7.11 疲劳强度试验
本项试验使用4只玻璃球EC喷头试样,试验在液浴中进行。公称动作温度不超过79℃的EC喷头采用水浴(宜用蒸馏水),公称动作温度高于79℃的EC喷头使用油浴(适当的油)进行试验。将试样置于液浴中,升温速率不超过20℃/min,使温度从(20±5)℃升至低于其公称动作温度(20±2)℃,然后使液浴温度以1℃/min的速率升温,直至玻璃球的气泡消失或低于公称动作温度5℃。将EC喷头从液浴中取出,使其在空气中冷却,直至玻璃球气泡重新出现。在冷却过程中,玻璃球的尖端(封口端)应指向下方。
重复进行4次上述试验。
疲劳强度试验后的所有试样进行0.035MPa压力下的功能试验,试验结果应符合6.12的规定。
重复进行4次上述试验。
疲劳强度试验后的所有试样进行0.035MPa压力下的功能试验,试验结果应符合6.12的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:7.10 溅水盘强度试验
- 下一节:7.12 热稳定性试验