【已作废】自动喷水灭火系统 第12部分:扩大覆盖面积洒水喷头 GB5135.12-2006
7.13 振动试验
7.13.1 将5只EC喷头试样垂直安装于试验台面上,沿EC喷头联接螺纹的轴线方向进行振动。干式EC喷头取其产品中最短规格进行试验。振动的频率为35Hz,振幅为1mm,振动时间为120h。
7.13.2 振动试验后,所有试样进行密封试验和0.035MPa压力下的功能试验,试验结果应符合6.14的规定。
7.13.2 振动试验后,所有试样进行密封试验和0.035MPa压力下的功能试验,试验结果应符合6.14的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:7.12 热稳定性试验
- 下一节:7.14 机械冲击试验