7.14 机械冲击试验
取5只EC喷头试样,分别按正常安装的正、反方向和垂直于两轭臂所在的平面的方向固定在机械冲击试验台上,冲击加速度为100g,在每一方向各进行3次冲击试验。
机械冲击试验后,所有试样进行密封试验,应符合6.15的规定。