【已作废】自动喷水灭火系统 第12部分:扩大覆盖面积洒水喷头 GB5135.12-2006
7.16 高温试验
将去掉动作机构的EC喷头,按其正常工作位置放入(800±20)℃的试验箱中,历时15min。然后夹着EC喷头的螺纹处将其自试验箱中取出,立即放入(15±2)℃的水中,试验结果应符合6.17的规定。