【已作废】自动喷水灭火系统 第12部分:扩大覆盖面积洒水喷头 GB5135.12-2006
7.15 低温试验
将EC喷头试样置于低温试验箱中,箱内的温度保持在(-30±2)℃,历时24h。随后将EC喷头取出,在室温下放置24h。仔细检查EC喷头的涂层或镀层。
低温试验后,所有试样进行密封试验和0.035MPa压力下的功能试验,试验结果应符合6.16的规定。
低温试验后,所有试样进行密封试验和0.035MPa压力下的功能试验,试验结果应符合6.16的规定。