【已作废】自动喷水灭火系统 第12部分:扩大覆盖面积洒水喷头 GB5135.12-2006
7.21 潮湿气体腐蚀试验
本项试验在湿热试验箱中进行。将5只EC喷头试样安装在具有多个接口的管段上,管内充满去离子水,将整个管段(及EC喷头)放入湿热试验箱中。试验箱内的相对湿度为(98±2)%,温度为(95±4)℃。可选择同型号、同种形式较高公称动作温度(如141℃)的EC喷头进行本项试验以评价较低公称动作温度等级的EC喷头。干式EC喷头取其产品的最短规格进行试验。
经过90d试验后,将EC喷头从湿热试验箱中取出,在温度为(20±5)℃,相对湿度不超过70%的条件下,干燥4d~7d。干燥后,所有试样进行密封试验和0.035MPa压力下的功能试验,结果应符合6.22的规定。
经过90d试验后,将EC喷头从湿热试验箱中取出,在温度为(20±5)℃,相对湿度不超过70%的条件下,干燥4d~7d。干燥后,所有试样进行密封试验和0.035MPa压力下的功能试验,结果应符合6.22的规定。