【已作废】自动喷水灭火系统 第12部分:扩大覆盖面积洒水喷头 GB5135.12-2006
7.22 环境温度试验
7.22.1 无涂层EC喷头
试验在环境试验箱中进行。试验温度低于100℃时,控温精度为±2℃;试验温度为100℃~200℃时,控温精度为±3℃;试验温度为201℃~350℃时,控温精度为±5℃。
取12只无涂层EC喷头在低于其公称动作温度16℃(但不应低于49℃)条件下进行90d的环境温度试验,试验时对每只EC喷头试样施加1.2MPa的水压。环境温度试验后,其中4只EC喷头按7.2.1和7.5规定的方法先后进行密封试验和静态动作温度试验,应分别符合6.3.1和6.6的规定;4只EC喷头按7.6规定的方法进行功能试验(2只在0.35MPa压力下,2只在1.00MPa压力下),应符合6.7.1的规定;另4只EC喷头按7.17.1(或7.26)规定的方法进行插入试验(或热响应试验),应符合6.18.1(或6.27)的规定。
7.22.2 有涂层的EC喷头
取12只有涂层的EC喷头按7.22.1规定的方法进行试验。在试验期间,EC喷头每隔7d从试验箱中取出冷却2h~4h,在冷却期间应检查试样。经过90d的环境温度试验后,其中4只EC喷头按7.2.1规定的方法进行密封试验,应符合6.3.1的规定;4只EC喷头按7.5规定的方法进行静态动作温度试验,应符合6.6的规定;另4只EC喷头按7.6规定的方法进行功能试验(2只在0.35MPa压力下,2只在1.00MPa压力下),应符合6.7.1的规定。
7.22.3 隐蔽式EC喷头的装饰罩
将12只装饰罩与其配用的隐蔽式EC喷头装配好后,一起放入温度试验箱中进行试验,试验箱内的温度为低于其公称动作温度16℃,试验箱的控温精度按7.22.1的规定。经过90d的试验后,取出试样干燥,检查装饰罩,随后进行振动试验,试验结果应符合6.23.3的规定。
