【已作废】自动喷水灭火系统 第12部分:扩大覆盖面积洒水喷头 GB5135.12-2006
7.23 碰撞试验
7.23.1 本项试验需要5只EC喷头试样,干式EC喷头不进行本项试验。
7.23.2 试验装置如图14所示,使一重物沿EC喷头中心轴线落于溅水盘一端进行碰撞。对于带有运输护罩的EC喷头,如果只有当EC喷头完全安装完毕后才摘下护罩,则应带着护罩进行碰撞试验。在碰撞点落物的能量应等于与被试EC喷头同重的物体从1m高度落下时的冲量。对于带有水罩的EC喷头,落物的重量应等于被试EC喷头去掉水罩时的重量。应避免落物多次碰撞被试EC喷头。碰撞试验后检查试样,随后进行密封试验和功能试验,应符合6.24的规定。
- 上一节:7.22 环境温度试验
- 下一节:7.24 侧向喷洒试验